1.KB2100II可燃气气体报警器显示有数字5是怎么回事?怎么恢复到正常显示0?

这种情况一般是可燃气体探测器或者KB2100II零点发生漂移,需要进行零点平移操作。KB2100II零点平移操作步骤:
(1)、按模式键,输入密码1111,然后按确定键;
(2)、按方向键,选择到零点平移这一功能菜单选项,按确定键进去,这时候会显示零点AD值;
(3)、按下确定键,系统会自动进行零点平移,操作完成后按“退出”键退出,完成零点平移操作。

2.KB2100II可燃气体报警器报警后浓度值已经下降到0了,但是报警指示灯依然显示红色,这种是什么情况?

KB2100II可燃气体报警控制器报警后如果浓度显示已经归零,这时候需要手动复位后报警指示灯才会恢复正常,手动复位操作如下:
按下模式键,输入密码1111,然后按确定键,再按下复位按键,报警指示灯就会熄灭。

3.我家安装的家用可燃气体报警器在做饭的时候发生报警,然后家里燃气灶就打不着火了,这是什么情况,怎么处理?

家用可燃气气体报警器发生报警后会联动电磁阀,电磁阀会自动切断气源,燃气灶自然就打不着火了。燃气报警器发生报警后首先需要进行开窗通风,检测燃气灶以及室内燃气管道各个接口处有无真正泄露,如确定各处都无泄露,这时需要手动把电磁阀进行复位,燃气灶就可以正常打火使用了。电磁阀复位方法:电磁阀上面一般有个透明塑料盖子,拧开后把里面拉手往外拔出。

4.JL269便携式检漏仪开机显示“无泄漏”中文汉字,怎么调成数字显示?

首先将设备关机,在关机的状态下同时按下“开机”和“归零”按键,等屏幕显示“SETTING,5、4、3…”倒计时的时候再同时按住消音和归零键,这时屏幕会进入到一个系统菜单选项,按开机键到第三个选项,按归零键把第三个选项改为“YES”,然后继续按开机键选到左下角“SAVE”选项,按开机键进行选择,设备会自动关机并保存操作。

5.KB6000III可燃气体报警控制器报警后复位不了,按下复位按键后报警指示灯依然显示,这种情况怎么解决?

这种情况一般是设备按键锁处于打开状态,此状态下任何按键操作无效,需要关闭按键锁才能进行各种操作。关闭按键锁方法:用钥匙打开控制柜盖子,会看到有三个船型开关,上面并排两个是主电和备电开关,下面一个是按键锁开关,只要把下面那个按键锁开关关闭设备的按键就能够正常使用了。